Search


Search


Question and answers

vallis

15 Mar 2011

sūknis

(Ūdensapgāde)

Labdien!
Mums mājās ūdens no akas tiek sūknētts ar hidroforu, sākumā bija OK, bet tagad sūknis vispār neslēdzas laukā. Mēģinājām trubas galu akā pacelt uz augšu, nolaist zemāk, nelīdz. Kāda vaina varētu būt?

Akvedukts

15 Mar 2011

Pamatā ir divi iemesli, kādēļ sūknis neizslēdzas- sūknis nespēj sasniegt spiediena relejā iestatīto spiedienu, vai arī spiediena relejs bojāts.

Bojāta releja gadījumā nepieciešama tā nomaiņa.

Sūkņa darbību pārbauda sekojoši- vispirms konstatē manometra rādījums, pie kura sūknis darbojas. Ja tas ir tuvs maksimālajam spiedienam kādu sūknis vispār spēj radīt, tad nepieciešama spiediena releja regulācija- lielo skrūvi nepieciešams palaist vaļīgāk, lai samazinātos sūkņa izslēgšanās spiediens (Instrukcija spiediena regulēšanai).

Ja sūknis darbojas vidējā spiediena režīmā, tad tam var būt vairāki iemesli- problēmas ar uzsūkšanas vadu (aizsērējums, liels uzsūkšanas augstums, sūce- tādos gadījumos ūdenī mēdz būt gaisa burbuļi un sūknis darbojas skaļāk kā parasti); problēmas ar spiediena līniju- kaut kur brīvi aizplūst ūdens; problēmas ar pašu sūkni- sūkņa darba ratā iekļuvis svešķermenis, vai arī bojāts lāpstiņu rats (piem., ja sūknis bijis sasaldēts).

Continue the discussion

Reply to: vallis

Date: 15 Mar 2011

 

Please enter the shown security code below


Topics and responses by:

akvedukts   - Akvedukts

Authorized user - A registered customer of "Akvedukts"

Guest - A non-registered visitor