Search


Search


Question and answers

Andis

22 Jul 2011

Drošības vārsts

(Ūdensapgāde)

Spiedkatlam AFV-100 augšpusē ir paredzēts pievienot drošības vārstu.
Cik svarīga ir šāda drošības vārsta pievienošana? Spiedkatls tiek izmantots privātmājas ūdensapgādes sistēmā no dziļurbuma ar dziļurbuma sūkni.
Pagaidām vārsta nav un ir uzskrūvēts bloķējošs korķis.

Akvedukts

25 Jul 2011

Spiedkatla AFV-100 augšējais flancis ir tehnoloģisks mezgls, pie kā tiek piestiprināts gumijas membrānas augšējais gals (no iekšpuses).

Membrānas montāžas laikā pa caurumu flancī tiek izspiests ārā gaiss, lai paātrinātu un atvieglotu spiedkatla salikšanu.

Uzstādot spiedkatlu, šis caurums jāaiztaisa ciet. Šim nolūkam ir divas vītnes:

a)iekšējā vītne 1/2" ir, tā saucamā, "amerikāņu" collu vītne, ko izmanto zemēs, kur tiek pielietota attiecīgā vītne, piemēram, ASV, Anglija, Kanāda, Meksika un citas;

b)ārējā vītne 3/4" tiek pielietota zemēs ar, tā saucamo, "eiropiešu" collu vītni, tātad arī Latvijā.

Ja Jūsu spiedkatla flancim uzskrūvēts korķis ar iekšējo vītni 3/4", tad montāža ir veikta pareizi.

Spiedkatla konstruktori nav paredzējuši pie šī flanča stiprināt kaut kādas papildus ierīces, tam jābūt noslēgtam ar korķii, kā tas pareizi izdarīts Jūsu gadījumā.

Visādas papildus ierīces parasti pievieno ar veidgabalu un attiecīgo pāreju palīdzību ūdensvada posmā starp sūkni un spiedkatlu.

Continue the discussion

Reply to: Andis

Date: 22 Jul 2011

 

Please enter the shown security code below


Topics and responses by:

akvedukts   - Akvedukts

Authorized user - A registered customer of "Akvedukts"

Guest - A non-registered visitor